Řekněte mi, jak často by se měl kotel zapínat, aby ohříval chladicí kapalinu?
Kotel Baxi Slim 1400. Nyní se v domě zapínají pouze vytápěné podlahy, směšovací jednotka vytápěných podlah je nastavena na udržování 30 stupňů v přívodu.
Samotný kotel je téměř na minimu, pokud věříte jeho LED, ohřívá chladicí kapalinu až na 40 stupňů.

Všiml jsem si, že se kotel zapíná, aby ohříval chladicí kapalinu asi 3-4krát za hodinu. Je to v pořádku?
Slyšel jsem, že časté zapínání kotli škodí. Ale jak jinak to může být mimo sezónu, když nepotřebujete hodně tepla?

Starik Místní starší Zprávy: 6253 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 22:41 Kde: Краснодарский край Můj kotel: BAXI MAIN 5 14f Dík: 62 krát poděkoval: 705 krát Věk 58

Frekvence zapínání kotle.

  • #2 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Starik » 18. září 2023, 16:48

Musíte číst pokyny, ne poslouchat. Tady je pro vás pozornost.

Starik

Nováček KPD Zprávy: 5 Registrovaný: 12. září 2023, 15:41 Kde: Domodědovo Můj kotel: Baxi Slim 1400 XNUMX iN Dík: 2 krát Věk 43 Kontaktní informace:

Frekvence zapínání kotle.

  • #3 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva KPD » 18. září 2023, 16:52

No, to jsou nastavení.
A tam je to buď 3 minuty nebo 10 sekund, to se mi tak často nezapíná:))
Ukazuje se, že se trápím zbytečně

Bahus hlavní správce
Zprávy: 11578 Registrovaný: 24. července 2012, 13:05 Kde: Penza Můj kotel: Penza CHPP-1 Dík: 75 krát poděkoval: 1476 krát Věk 44 Kontaktní informace:

Frekvence zapínání kotle.

  • #4 odkaz na tento příspěvek
  • Citovat

zpráva Bahus » 19. září 2023, 11:31

3-4x za hodinu je pro mě celkem normální. Vzhledem k tomu, kolik tepla je v tuto chvíli potřeba
Ilja Bachtalin
ACC BAXI “Sanfort”. Penza

Technické dotazy na kotle v PM mažu, aniž bych je četl

Bahus

4 příspěvků • Stránka 1 z 1
Související témata
Poslední příspěvek od lebedefffffff « 19. listopadu 2024, 14:29
Publikováno ve fóru Pokud je rozbitý, opravíme to
lebedefffffff » 19. listopadu 2024, 14:29 » ve fóru Rozbité — opravujeme

Dobré odpoledne. Možná se s tím někdo setkal. Při zapnutí pouličního LED světla kotel zobrazí chybu – není žádná chladicí kapalina a nezapne se. Po odpojení lampy od sítě začal kotel pracovat v normálním režimu, ale ne na dlouho. Nyní se stejná chyba pravidelně objevuje sama, vyměnil jsem snímač hladiny chladící kapaliny, v kotli je tlak a neklesá, voda také, zkontroloval jsem tlak v expanzní nádobě. Většinou se to děje ve dne, ne v noci.

Poslední příspěvek od Bahuse « 10. ledna 2025, 00:54
Publikováno ve fóru Elektrická komutace
Odpovědi: 3
xmike25 » 04, 2025:16 » ve fóru Elektrické přepínání
První zpráva

Přečtěte si více
Jak vyrobit keramiku: 8 kroků

Kotel je řízen ZONT. Ale čerpadlo TH je připojeno k ovládání z desky kotle. Čerpadlo funguje pouze při zapnutém hořáku. Není jasné, proč takové algoritmy, proč čerpadlo nepracuje neustále, vypíná se pouze tehdy, když je prioritou TUV. Nechápu logiku tohoto vestavěného programu. Možná mi to někdo řekne, Bertelli board. A tak mám v plánu zapojit čerpadla TN a TUV na ZONT, ​​aby to fungovalo neustále, vypínání jen na TUV.
1.jpg

Poslední zpráva

EF to má. Je energeticky nezávislý. Jedinou otázkou je, kam jsi to připojil. Bylo by hezké schéma nebo nákres

Poslední příspěvek od Maksim164 « 20. února 2024, 09:15
Publikováno ve fóru Nastavení programování
Maksim164 » 20. února 2024, 09:15 » ve fóru Nastavení programování

Dobrý den, hledal jsem a nenašel jsem takové téma. Doufám, že jsem si vybral správnou větev.
Hledá se mistr na nastavení kotle a připojení zont.
z nějakého důvodu mám pocit, že můj plynový kotel Baxi 31F není správně nastaven.
Jsem si jistý, že nastavení lze provést na dálku prostřednictvím video komunikace za poplatek.
Doufám, že se tu najdou takoví mistři, kteří mi s tím pomohou.

Odpovědi: 2
telogreika » 20. 2024. 16, 59:XNUMX » ve fóru Topný systém obecně a jeho prvky
První zpráva

Dobré odpoledne Koupili jsme byt o velikosti 81,9 m². Z toho 46,5 m² má podlahové vytápění v neložnicích. V bytě je výchozí dvouokruhový plynový kotel ECO Life s uzavřenou spalovací komorou, výkon se zdá být 31 kW, ale hrozí, že se pletu a je tam skutečně -24. Kromě vyhřívaných podlah jsou pokoje vybaveny hliníkovými radiátory. Byt v cihlovém domě, rohový.

Otázka je následující: můj manžel chce instalovat litinové radiátory z vlastních mužských důvodů. Ale při diskuzi s lidmi.

Poslední zpráva

Při instalaci litinových radiátorů se může výrazně snížit životnost kotle.
Sakra, ani jsem nevěděl, jen jsem vzal a nechal litinové radiátory a navíc byly ze SSSR. Jsem rád, že nejsem jediný, Baxi prý taky nic neví, dokonce začali vyrábět litinové kotle kdoví kdy. Nejsou tedy ani průkopníky.
Ale při diskuzi s lidmi znalými provazů. Musíte být velmi opatrní, můžete se dostat do problémů nebo přijít o peníze.

Poslední příspěvek od VladNN « 13. května 2024, 16:05
Publikováno ve fóru Nastavení programování
Odpovědi: 15
VladNN » 22. února 2024, 16:02 » ve fóru Nastavení programování
První zpráva

Pomozte mi zjistit, jak funguje vestavěné čerpadlo.

z pokynů k pozorování:
1. čerpadlo běží celou dobu, dokud hořák běží + doba doběhu
2. F17 doba po oběhu (od 1 do 10 min)
3. v režimu s použitím teplotního čidla. ulice a modulace funguje neustále
4. v režimu AMBON =1 MODUL =0 čerpadlo běží po dobu hořáku + docirkulace (momentálně ho používám – hodinu kotel běží 15-20 minut, poté ticho 40 minut (tj. hořák a čerpadlo jsou tiché))

Přečtěte si více
Kdy můžete transplantovat angrešt - jak to udělat správně, video

Poslední zpráva

Budu aktualizovat. kopněte téma jeden po druhém.

Schéma je stejné: kotel -> šipka -> kolektor radiátoru -> směšovač tepla. podlaha -> kolektor tepla patro.

Existuje nápad namontovat termostat s kruhovým čidlem na vratné potrubí od rozdělovače k ​​hydraulické vložce a použít jej se standardním panelem pro zapnutí kotle za předpokladu, že se nosič ochladí na vratném potrubí po šipce hydrauliky. do +35.

Odesláno po 3 minutách 58 sekundách:

1. životnost V první řadě záleží na kvalitě kapaliny v CO. To se nikdy nedozvíš.

  • Fáze návrhu
  • ↳ Výběr zařízení kotle Baxi
  • ↳ Návrh systému TUV
  • ↳ Odvod kouře a přívod vzduchu
  • ↳ Topný systém jako celek a jeho prvky
  • ↳ Ochranné prostředky
  • ↳ Chladicí kapalina – nemrznoucí kapalina
  • ↳ Jiné konstrukční problémy
  • Instalace, konfigurace, připojení
  • ↳ Hydraulické připojení
  • ↳ Elektrická komutace
  • ↳ Přestavba kotle na jiný druh paliva
  • ↳ Nastavení programování
  • ↳ Jiné problémy s instalací a přepínáním
  • Doba provozu
  • ↳ Otázky záruky a provozu Baxi SC
  • ↳ Problémy s pozáručním servisem
  • ↳ Pokud je rozbitá, opravíme ji
  • ↳ Výběr náhradních dílů
  • ↳ Vztahy s regulačními orgány
  • ↳ Další otázky
  • Automatizace kotlů
  • Administrativní sekce
  • ↳ Výzvy k zástupcům BAXI
  • ↳ Kontaktujte administraci fóra
  • ↳ Altán
  • ↳ Oficiální zprávy a zprávy od zástupců společnosti
  • Bleší trh
  • ↳ Prodej vybavení Baxi
  • ↳ Kupte si vybavení, příslušenství nebo náhradní díl Baxi
  • Archivní část
  • ↳ Stará témata
  • ↳ Odpovědi na často kladené otázky

Kdo je nyní na konferenci

Uživatelé procházející toto fórum: žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů

  • Články
  • Pěkně popořádku
  • Soubory
  • Sešit na seminář 3Q. 2024
  • Sešit na seminář 3Q. 2021
  • Pokyny pro Baxi Connect+
  • Pokyny QAA55
  • Pokyny QAA73
  • Pokyny QAA73 (servis)
  • Pokyny QAA75
  • Pokyny QAA75 (servis)
  • Připojení semi-turbo trysky
  • Knihovna na místě
  • Hledat pomocí:
  • – produkt
  • — objednací číslo náhradního dílu nebo příslušenství
  • – název platu
  • – chybový kód
  • Parametr F45/F48
  • Vlastníci
  • Zásady služeb
  • Servisní střediska
  • Koupit náhradní díly
  • Záruční list na kotle
  • Servisní střediska
  • Semináře
  • BAXI na světě
  • Holding BDR Thermea
  • BAXI v Rusku
  • Zprávy
  • kancelář v Moskvě
  • Kontakty v regionech
  • Produkty v Rusku
  • Obecný katalog
  • Sestavení
  • Doporučené ceny
  • Kde koupit
  • Seznam fór
  • Časové pásmo: UTC+03:00
  • Odstraňte soubory cookie
  • Členové
  • Náš tým
  • Kontaktujte administraci

Běží na phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button